Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Also bis 2,8 Bar hält es. Eigentlich wollte ich 5 Bar Systemdruck fahren aber das traue ich mich nicht mehr :=
DIe Schellen sind wirklich eng gesteckt und dann mit einer RIesen 3" Pumpenzange vereint
DIe Schellen sind wirklich eng gesteckt und dann mit einer RIesen 3" Pumpenzange vereint
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Meinst du von der komplettem Montage?
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Moin exit!
Zusätzlich zu Peters Info + Foto zum Zusammmenbau noch diese Querschnittszeichnung des ITAP-Verbinders (hier gleich mit der Stützhülse gezeichnet, das PE-Rohr fehlt in der Zeichnung):
(Alle Unterlagen dazu gibt es hier: https://www.itap.it/de/products/anschlu ... hylen/015/ )
Miss mal bei Deinen 1"-Verbindern den Abstand zwischen dem Anschlag (ein Stück über der "1", dort, wo die Stützhülse aufsteht) und dem oberen Rand der Überwurfmutter. Mach an Deinem PE-Rohr eine Markierung in dem Abstand (ich habe Isolierband drumherum geklebt. Silberner Edding ginge auch) und schau, ob nach Montage das Rohr wirklich bis zu dieser Markierung im Verbinder steckt.
Wenn ich PE-Rohre montiert habe, dann habe ich es auch so wie von Peter beschrieben (Also alle Teile in der richtigen Reihenfolge auf's Rohr schieben) gemacht. Ging bisher problemlos (bei mir aber bisher nur Kunststoff-Fittings)
LG
Thoralf
Zusätzlich zu Peters Info + Foto zum Zusammmenbau noch diese Querschnittszeichnung des ITAP-Verbinders (hier gleich mit der Stützhülse gezeichnet, das PE-Rohr fehlt in der Zeichnung):
(Alle Unterlagen dazu gibt es hier: https://www.itap.it/de/products/anschlu ... hylen/015/ )
Miss mal bei Deinen 1"-Verbindern den Abstand zwischen dem Anschlag (ein Stück über der "1", dort, wo die Stützhülse aufsteht) und dem oberen Rand der Überwurfmutter. Mach an Deinem PE-Rohr eine Markierung in dem Abstand (ich habe Isolierband drumherum geklebt. Silberner Edding ginge auch) und schau, ob nach Montage das Rohr wirklich bis zu dieser Markierung im Verbinder steckt.
Wenn ich PE-Rohre montiert habe, dann habe ich es auch so wie von Peter beschrieben (Also alle Teile in der richtigen Reihenfolge auf's Rohr schieben) gemacht. Ging bisher problemlos (bei mir aber bisher nur Kunststoff-Fittings)
LG
Thoralf
Der Elektroingenieur in mir meint: "Wasser braucht Strom"
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Hier mal ein Video im Trockenversuch...so sieht es am Brunnen auch aus...vill doch das Problem das dass ganze zu sehr auf Spannung steht?
Ich muss das PE Rohr echt mit sau viel Kraft nach unten Drücken um die Überwurfmutter vom Flexrohr raufzubekommen....daher die evtl. Lösung das ganze noch mit einem 90 grad Bogen zu versehen und dann das 30er Flexrohr ganz nah zu setzen.
Ich dachte die Messing Verbinder sind viel Hochwertiger aber ehrlicherweise finde ich die Plastik Lösungen viel einfacher und scheinbar auch Dichter, Da sind auch ein oder zwei dabei die nicht ganz angezogen sind und trotzdem Dicht.
Es kann nur ein Montagefehler meinerseits sein.... Vordruck habe ich auch nicht getraut raufzugeben weil dann auch ständig die Verbinder auseinander geflogen sind...
Habe so 1,2 -1,5 Bar Vordruck gegeben nachdem ich aber zuerst Wasser eingelassen habe bis es am untersten Röhrchen zu sehen war. Dann erneut Pumpe eingeschaltet und irgendwas um die 3,5 oder 3,8 Bar Flog es auseinander....Als ob der Druck zu hoch wäre aber die Messanzeigen Lügen nicht
[edit]
Hatte noch überlegt ein RV zu montieren....wäre ja dann das Dritte Also quasi von der Druckleitung der Pumpe...direkt vor dem Hahn. So kann zumindest der ganze Druck nicht zurückdrücken....aber pumpe schafft 8 Bar und eigentlich sollten doch meine 5 Bar Systemdruck kein Problem darstellen
Ich muss das PE Rohr echt mit sau viel Kraft nach unten Drücken um die Überwurfmutter vom Flexrohr raufzubekommen....daher die evtl. Lösung das ganze noch mit einem 90 grad Bogen zu versehen und dann das 30er Flexrohr ganz nah zu setzen.
Ich dachte die Messing Verbinder sind viel Hochwertiger aber ehrlicherweise finde ich die Plastik Lösungen viel einfacher und scheinbar auch Dichter, Da sind auch ein oder zwei dabei die nicht ganz angezogen sind und trotzdem Dicht.
Es kann nur ein Montagefehler meinerseits sein.... Vordruck habe ich auch nicht getraut raufzugeben weil dann auch ständig die Verbinder auseinander geflogen sind...
Habe so 1,2 -1,5 Bar Vordruck gegeben nachdem ich aber zuerst Wasser eingelassen habe bis es am untersten Röhrchen zu sehen war. Dann erneut Pumpe eingeschaltet und irgendwas um die 3,5 oder 3,8 Bar Flog es auseinander....Als ob der Druck zu hoch wäre aber die Messanzeigen Lügen nicht
[edit]
Hatte noch überlegt ein RV zu montieren....wäre ja dann das Dritte Also quasi von der Druckleitung der Pumpe...direkt vor dem Hahn. So kann zumindest der ganze Druck nicht zurückdrücken....aber pumpe schafft 8 Bar und eigentlich sollten doch meine 5 Bar Systemdruck kein Problem darstellen
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Viel falsch machen kann man da nicht. Eventuell den letzten Ring verkehrt rum drauf stecken. Wenn ich das richtig sehe, ist da einseitig ein Konus dran der zur Überwurfmutter zeigen muss damit die den zusammendrückt. Zumindest sehe ich das so in dem Video.
Ist da alles richtig wäre mein nächster Verdächtige das PE-Rohr. Ein Versuch wäre es wert, das mal mit Stützhülsen zu montieren. Du hast da zwar eine riesen Zange, die Kraft nützt aber nichts, wenn das PE nachgibt.
Hat jetzt nichts mit Deinem Problem zu tun, ist mir nur eingefallen als ich den Schluss des Videos gesehen habe mit der riesen Zange das man die auch falsch herum halten kann. Wenn es für Dich nichts neues ist, ok, aber ich bin mir sicher, für viele andere.
In vielen Videos sieht man das falsch. Geht auch meistens gut, trotzdem kann man es auch gleich richtig machen. Ist auf jeden Fall einfacher weil sich richtig rum die Zange quasi selbst "festbeißt".
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Der Tipp mit dem Video war ganz interessant. Ich habe sie zwar immer korrekt benutzt, würde aber nicht ausschließen das es mal falsch lief.
Was meinst du mit PE Rohr gibt nach? Meinst du das der Fitting das ganze so zusammenpresst das es sich quasi verformt?
Stützhülse kannte ich noch gar nicht aber es ist eine gute Idee das mal auszuprobieren.
Die meisten anderen Verbindungen sind ja geschraubt und daher glaube ich halten diese auch eher. Ein kleiner Fehler und dir fliegt bei dem Druck das ganze auseinander...
Evtl. rutscht das PE Rohr wieder während des zusammen schraubens wieder ein wenig raus und liegt dann nicht mehr komplett an und ist dann anfälliger nicht mehr zu halten.
Hab schon überlegt ob ich das PE Rohr nicht gerade genug abgesägt habe....ist dies nicht schnur gerade liegt es ja auch nicht mehr sauber an und kann rausfliegen, zumal es ja stets auf hoher Spannung steht.
Quasi wie beim Holz... unten ist die Druckseite und oben die Zugseite die das ganze eh schon nach oben drückt. Dann kommt noch der Druck von Innen dazu und dann gibt diese Verbindung nach...
Was meinst du mit PE Rohr gibt nach? Meinst du das der Fitting das ganze so zusammenpresst das es sich quasi verformt?
Stützhülse kannte ich noch gar nicht aber es ist eine gute Idee das mal auszuprobieren.
Die meisten anderen Verbindungen sind ja geschraubt und daher glaube ich halten diese auch eher. Ein kleiner Fehler und dir fliegt bei dem Druck das ganze auseinander...
Evtl. rutscht das PE Rohr wieder während des zusammen schraubens wieder ein wenig raus und liegt dann nicht mehr komplett an und ist dann anfälliger nicht mehr zu halten.
Hab schon überlegt ob ich das PE Rohr nicht gerade genug abgesägt habe....ist dies nicht schnur gerade liegt es ja auch nicht mehr sauber an und kann rausfliegen, zumal es ja stets auf hoher Spannung steht.
Quasi wie beim Holz... unten ist die Druckseite und oben die Zugseite die das ganze eh schon nach oben drückt. Dann kommt noch der Druck von Innen dazu und dann gibt diese Verbindung nach...
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Der letzte Ring auf dem Rohr, der mit er seitlichen Öffnung, hat auf der Innenseite eine Verzahnung und auf der Seite zur Mutter eine konische Verjüngung.
Wir die Mutter drauf geschraubt wird der Ring zusammengedrückt und krallt sich fest.
Stell Dir vor, das PE wäre ein normaler Schlauch. Dann könntest Du die Mutter so fest andrehen wie Du willst, den Schlauch würdest Du trotzdem rausziehen können,
Um diesen Effekt bei PE-Rohren zu verhindern, dafür gibt es die Stützhülsen die "von innen gegenhalten" während die Mutter von außen den Ring zusammendrückt.
Dabei ist es völlig egal ob das Rohr nicht super gerade abgeschnitten ist oder auf Spannung steht. Die Stelle an der der Ring mit den Rillen zusammengedrückt wird, ist die Stelle, auf die es ankommt.
Besorg Dir zum Innendurchmesser des PE passende Stützhülsen und probier es aus. Ich bin da sehr zuversichtlich (bzw mit meinem Latein am Ende, wenn die nicht helfen)
Wir die Mutter drauf geschraubt wird der Ring zusammengedrückt und krallt sich fest.
Stell Dir vor, das PE wäre ein normaler Schlauch. Dann könntest Du die Mutter so fest andrehen wie Du willst, den Schlauch würdest Du trotzdem rausziehen können,
Um diesen Effekt bei PE-Rohren zu verhindern, dafür gibt es die Stützhülsen die "von innen gegenhalten" während die Mutter von außen den Ring zusammendrückt.
Dabei ist es völlig egal ob das Rohr nicht super gerade abgeschnitten ist oder auf Spannung steht. Die Stelle an der der Ring mit den Rillen zusammengedrückt wird, ist die Stelle, auf die es ankommt.
Besorg Dir zum Innendurchmesser des PE passende Stützhülsen und probier es aus. Ich bin da sehr zuversichtlich (bzw mit meinem Latein am Ende, wenn die nicht helfen)
Re: Infrastruktur sinnvoll gestalten, pumpe, druckausgleich, etc.
Sehr gut erklärt....meine Hände sehen auch aus als ob ich mit Japanischen Wurfmessern Jongliert hätte....dieser Messing kram ist ja so unfassbar scharf..unmöglich sich nicht zu verletzen ^^
Das mit der Hülse leuchtet ein...Somit kann ich sie so fest drehen das nix nachgeben kann.
Ähnlich wie mit einem Gewinde und Überwürfmutter..
Habe mir jetzt ein paar Bestellt und werde das ganze zusätzlich noch ausprobieren...Wenn das nun nicht klappt bin ich auch absolut ratlos...
Das mit der Hülse leuchtet ein...Somit kann ich sie so fest drehen das nix nachgeben kann.
Ähnlich wie mit einem Gewinde und Überwürfmutter..
Habe mir jetzt ein paar Bestellt und werde das ganze zusätzlich noch ausprobieren...Wenn das nun nicht klappt bin ich auch absolut ratlos...