Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Auf der Auslassseite meines Druckbehälters befindet sich ein Bogen mit einem 1 1/4" Ventil im Steigrohr, das entlang der Ventilspindel undicht ist.
Ich möchte das Ventil ersetzen und frage mich, ob es klug wäre, eine Version mit Rückflussverhinderer zu kaufen.
Ich weiß nicht, ob das undichte Ventil damit ausgestattet ist...
Bilder:
Also was wäre am besten:
Schrägsitzventil, 1 1/4'' IG - DN32 - mit steigender Spindel, Fettkammeroberteil, Prüfstopfen und Entleerung ?
oder
Schrägsitzventil, 1 1/4'' IG - DN32 - mit steigender Spindel, Fettkammeroberteil, Prüfstopfen, Rückflussverhinderer und Entleerung ?
Schon vielen Dank im Voraus für eure Antworten !
Jacob
Ich möchte das Ventil ersetzen und frage mich, ob es klug wäre, eine Version mit Rückflussverhinderer zu kaufen.
Ich weiß nicht, ob das undichte Ventil damit ausgestattet ist...
Bilder:
Also was wäre am besten:
Schrägsitzventil, 1 1/4'' IG - DN32 - mit steigender Spindel, Fettkammeroberteil, Prüfstopfen und Entleerung ?
oder
Schrägsitzventil, 1 1/4'' IG - DN32 - mit steigender Spindel, Fettkammeroberteil, Prüfstopfen, Rückflussverhinderer und Entleerung ?
Schon vielen Dank im Voraus für eure Antworten !
Jacob
-
- Beiträge: 99
- Registriert: Di 27. Aug 2019, 15:21
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Guten Morgen und hallo.
Bevor du die komplette Verrohrung auseinander baust und dabei möglicherweise noch mehr Undichtigkeiten entdeckst, könntest du zuerst einmal probieren, ob es reicht die Spindel auszutauschen. Gemäß dem Motto - never change a running system
https://www.pumpe24.de/oberteil-mit-han ... ssing.html
Vielleicht reicht das ja schon aus und das ist auch mit weniger Aufwand zu bewerkstelligen.
Bevor du die komplette Verrohrung auseinander baust und dabei möglicherweise noch mehr Undichtigkeiten entdeckst, könntest du zuerst einmal probieren, ob es reicht die Spindel auszutauschen. Gemäß dem Motto - never change a running system
https://www.pumpe24.de/oberteil-mit-han ... ssing.html
Vielleicht reicht das ja schon aus und das ist auch mit weniger Aufwand zu bewerkstelligen.
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Wäre eine gute Idee, aber wie kann ich sicher sein dass ich die passende Spindel habe ?
Sind die Abmessungen standardisiert ?
Ich habe bereits ein Schlüssel auf den Sechskant gesetzt, aber habe Angst wirklich Kraft zu verwenden.
Wass, wenn das Spindelteil reisst oder abbricht.
Soweit ich weiss ist dieser Hahn fast so alt wie das Haus, also 50+ Jahr....
Sind die Abmessungen standardisiert ?
Ich habe bereits ein Schlüssel auf den Sechskant gesetzt, aber habe Angst wirklich Kraft zu verwenden.
Wass, wenn das Spindelteil reisst oder abbricht.
Soweit ich weiss ist dieser Hahn fast so alt wie das Haus, also 50+ Jahr....
-
- Beiträge: 99
- Registriert: Di 27. Aug 2019, 15:21
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Wenn etwas abbricht, wird es wohl wirklich auf einen kompletten Austausch hinaus laufen.
Hast du noch Übersichtsfotos? Welche Funktion hat der Absperrhahn? Ich gehe mal davon aus, dass du deine Wasserleitungen im Haus aus der Anlage speist und der Hahn quasi die Hauptabsperrung ist, oder?
Ob an der Stelle ein Rückschlagventil nötig ist, können dir andere hier eher und kompetenter beantworten.
Aber zum Rausschrauben der Spindel - ein bisschen Kraft wird da schon nötig sein, ob die Teile alle genormt sind, kann ich nicht beantworten, würde aber blauäugig davon ausgehen. Du kannst dir ja aber beispielsweise auch beides bestellen (Hahn als Ersatzteil und komplettes Ventil) und erstmal versuchen nur den Schieber auszutauschen, bevor du die komplette Verrohrung öffnest. Hilfreich könnte hier auch etwas Wärme sein - zuerst mit einer Lötlampe (nicht zu sehr, da sind Gummi-Dichtungen verbaut) oder einem Heißluftföhn die Verschraubung erwärmen. Das reicht oft schon um alten Dreck zu lösen. Und dann den passenden Schlüssel ansetzen und lösen (richtig herum drehen). Den ersten Impuls kann man ruhig auch mal mit einem vorsichtigen Hammerschlag auf den Schlüssel setzen. So ein Ruck wirkt manchmal Wunder.
Hast du noch Übersichtsfotos? Welche Funktion hat der Absperrhahn? Ich gehe mal davon aus, dass du deine Wasserleitungen im Haus aus der Anlage speist und der Hahn quasi die Hauptabsperrung ist, oder?
Ob an der Stelle ein Rückschlagventil nötig ist, können dir andere hier eher und kompetenter beantworten.
Aber zum Rausschrauben der Spindel - ein bisschen Kraft wird da schon nötig sein, ob die Teile alle genormt sind, kann ich nicht beantworten, würde aber blauäugig davon ausgehen. Du kannst dir ja aber beispielsweise auch beides bestellen (Hahn als Ersatzteil und komplettes Ventil) und erstmal versuchen nur den Schieber auszutauschen, bevor du die komplette Verrohrung öffnest. Hilfreich könnte hier auch etwas Wärme sein - zuerst mit einer Lötlampe (nicht zu sehr, da sind Gummi-Dichtungen verbaut) oder einem Heißluftföhn die Verschraubung erwärmen. Das reicht oft schon um alten Dreck zu lösen. Und dann den passenden Schlüssel ansetzen und lösen (richtig herum drehen). Den ersten Impuls kann man ruhig auch mal mit einem vorsichtigen Hammerschlag auf den Schlüssel setzen. So ein Ruck wirkt manchmal Wunder.
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Moin,
bei solchen älteren Installationen, muss man immer davon ausgehen, dass sich auch der Rohrquerschnitt der Installation selbst, teilweise erheblich reduziert hat. Grund hierfür sind häufig Ablagerungen (Verockerungen, Verkalkungen, etc.).
Druckkessel und Kolbenpumpe werden von innen auch so aussehen.
Ist denn zwischen Kolbenpumpe und Druckkessel ein RV & Rückschlagventil verbaut? Generell würde ich ein separates RV (Schrägsitz mit Entleerung) und einen Absperrschieber verbauen.
bei solchen älteren Installationen, muss man immer davon ausgehen, dass sich auch der Rohrquerschnitt der Installation selbst, teilweise erheblich reduziert hat. Grund hierfür sind häufig Ablagerungen (Verockerungen, Verkalkungen, etc.).
Druckkessel und Kolbenpumpe werden von innen auch so aussehen.
Ist denn zwischen Kolbenpumpe und Druckkessel ein RV & Rückschlagventil verbaut? Generell würde ich ein separates RV (Schrägsitz mit Entleerung) und einen Absperrschieber verbauen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Hier ein Bild vom RV zwischen Kessel und Pumpe:
Die Ablagerungen auf meine leckende Hahn sind auch von Versuche es mit Montageputz zuzumachen
Übersichtsfoto's:
Es stimmt dass ich Wasserleitungen im Haus aus der Anlage speise und der Hahn quasi die Hauptabsperrung ist.
Die Baulängen der Ventile der ich sah sind gleich für die Ausführunge ohne und mit Rückfluss- verhinderer:
Ohne:
Mit
Ist in dieser Fall ein im Hahn eingebauter Rückfluss- verhinderer gleich an ein Rückschlagventil?
Das Preisunterschied ist nur etwas wie 5 Euro , das ist kein Thema, ich möchte nur wissen ob es schlau ist die Ausführung mit Rückfluss- verhinderer zu verbauen.....
Die Ablagerungen auf meine leckende Hahn sind auch von Versuche es mit Montageputz zuzumachen
Übersichtsfoto's:
Es stimmt dass ich Wasserleitungen im Haus aus der Anlage speise und der Hahn quasi die Hauptabsperrung ist.
Die Baulängen der Ventile der ich sah sind gleich für die Ausführunge ohne und mit Rückfluss- verhinderer:
Ohne:
Mit
Ist in dieser Fall ein im Hahn eingebauter Rückfluss- verhinderer gleich an ein Rückschlagventil?
Das Preisunterschied ist nur etwas wie 5 Euro , das ist kein Thema, ich möchte nur wissen ob es schlau ist die Ausführung mit Rückfluss- verhinderer zu verbauen.....
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Verstehe deine Frage nicht so ganz.Ist in dieser Fall ein im Hahn eingebauter Rückfluss- verhinderer gleich an ein Rückschlagventil?
Das KFR-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer) dient zur Absperrung der Trinkwasserleitung und der integrierte Rückflussverhinderer verhindert, dass Wasser aus dem Hausnetz zurück in das Versorgungsnetz oder den Brunnen fließt.
Nutzt du das Wasser als Trinkwasser?
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Nein, ich verwende das Wasser nur für die Toilettenspülung und für den Gebrauch im Freien (Autowäsche und Gartenbewässerung).
Ich denke, ich kann mich jetzt für den Wasserhahn entscheiden, ohne Rückflussverhinderer.
Ich denke, ich kann mich jetzt für den Wasserhahn entscheiden, ohne Rückflussverhinderer.
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Danke soweit und ein frohes Neues Jahr !
Re: Welcher Ventil, mit oder ohne Rückfluss- verhinderer ?
Nach Versuche das Ventil zu entfernen habe ich ein Klempner eingeschaltet, der kurz bevor Feierabend seine Planung auseinandersetzte.
Mit dieser Wissenschaft habe ich das Ventil entfernt und Gewindeteile gesaubert. Zusammenbau nächster Tag erfolgte sehr schnell.
Das Füllen der Wasserbehalter mit Wasser und ein Luftpuffer ist von mir genau beobachtet worden, damit ich das wiederholen kann wann ich die Pumpe zukünftig austausche.
Mit dieser Wissenschaft habe ich das Ventil entfernt und Gewindeteile gesaubert. Zusammenbau nächster Tag erfolgte sehr schnell.
Das Füllen der Wasserbehalter mit Wasser und ein Luftpuffer ist von mir genau beobachtet worden, damit ich das wiederholen kann wann ich die Pumpe zukünftig austausche.