Druckdifferenz für Druckschalter zu gering

Verfasst: Fr 3. Apr 2020, 10:03
von Marv2001
Hallo!

Wir haben einen Brunnen mit folgendem Aufbau:
- 10m tief, Wasserstand bei 2m, Pumpe bei ca. 5m
- DN110 Rohr mit Filter
- 4 Zoll Schraubenpumpe Screw-Star 370-4 (370W)
- Pumpenleistung per Stelltrafo reduziert
- Rückschlagventil
- 1 Zoll Leitung
- Druckschalter Agoratec AT-DW-10 (eingestellt auf 2,7 bar)
- Ausdehnungsgefäß 2L gegen Druckschläge
- 10m Leitung 3/4 Zoll
- Verbraucher: WaMa, SpüMa, Gastherme, Dusche

Folgendes Problem:
Die Druckdifferenz zwischen Leitung offen und Leitung zu ist zu gering. (3,0 bzw. 3,1 bar), dadurch kann der Druckschalter nicht korrekt arbeiten.
Pumpendruck 3,1 bar. Wird die Leitung geöffnet, fällt der Druck auf 2,7 bar, die Pumpe geht an und der Druck auf 3,0 bar hoch. nach 10 Sec. geht der Schalter wieder aus (Nachlauf) um danach gleich wieder einzuschalten wenn der Druck auf 2,7 bar gefallen ist. Die Pumpe läuft also immer 10 Sek. ein, 1 Sek. aus. Das ist sicher nicht gut für die Pumpe...
Das liegt sicher an der geringen Förderhöhe und der relativ leistungsstarken Pumpe, daher auch der Stelltrafo, ohne diesen liegt der Druck bei über 6 bar.
Der Einschaltdruck vom Schalter braucht einen gewissen Abstand zum Betriebsdruck, deshalb sind 2,7 bar eingestellt. Liegt der Druck nach der Nachlaufzeit unter den eingestellten Einschaltdruck, geht der Schalter auf Störung.
Ideal wäre folgende SItuation:
Leitung zu: 3,1 bar
Leitung offen: <2,5 bar

Frage:
Lässt sich der Druckabfall vor dem Druckschalter irgendwie erhöhen, so dass er zuverlässig einschalten kann?

Viele Grüße,
Marvin

PS: größerer Ausgleichbehälter wäre natürlich denkbar, passt aber nicth in die momentane Frost-Frei-Kiste.

Re: Druckdifferenz für Druckschalter zu gering

Verfasst: Fr 3. Apr 2020, 22:38
von Plunschmeister
Der Mindestdruck der Pumpe muss 0,6 bar höher sein als der Einschaltdruck. Ein zusätzliches Rückschlagventil in der Nähe des DS kann auch Fehler verursachen. Im DS ist ja bereits eins verbaut.
Wenn du das so nicht geregelt bekommst, solltest du einen anderen DS (mechanisch, etc.) verwenden.
EDIT: Das Problem könnte natürlich auch im Zusammenspiel, elektronischer DS & DB liegen.