Ok.. Da hast du wohl Recht
Dann schätze ich, dass ich einen Schaltautomaten brauche - Lasse mich aber gerne eines besseren belehren bzw. umstimmen.Thoralf hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 09:58Aber wieder ernsthaft weiter. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien:Leistungsstarke Pumpen sollte man nicht ohne Druckschalter betreiben. Bei Betrieb mit Druckschalter kann die Pumpe im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden (effizient und sparsam). Bei Betrieb mit Schaltautomat wird bei kleiner Wasserentnahme und hohem Druck viel Strom je m³ verbraucht (bei großer Wasserentnahme und kleinem Druck ist alles i.O.). Es kommt also immer drauf an, welche Verbraucher man hat und welche Pumpe.
- Druckschalter schalten bei Einschaltdruck ein und bei Ausschaltdruck aus (sowohl elektronische als auch die guten alten mechanischen). Dann braucht man zwingend einen genügend großen Druckbehälter, weil sonst die Pumpe zu schnell hintereinander ein-/ausschaltet. Der Druck bewegt sich irgendwo zwischen Einschaltdruck und Ausschaltdruck und kann vor allem nicht höher werden als der Ausschaltdruck.
- Schaltautomaten oder Presscontrols schalten bei Unterschreitung eines Mindestdrucks ein und bei Durchfluss Q = 0 wieder aus. Der Druck stellt sich auf der Pumpen-Kennlinie ein und kann je nach Pumpenmodell beim Ausschalten oder auch bei kleiner Wasserentnahme recht groß werden.
Was hast Du denn für eine Pumpe (Hersteller/Modell, max. Förderhöhe, max. Fördervolumen)?
LG
Thoralf
Folgende Tiefbrunnenpumpe besitze ich:
Agora-Tec® 4 Zoll Brunnenpumpe Tiefbrunnenpumpe 500W-screw 15m Kabel sandverträglich-sandresistent (AT-4" Brunnenpumpe 500 W-screw)
Max. Förderhöhe: 90 m (technologisch bedingte Toleranz von +/- 10 %)
max. Fördermenge: 2800 l/h
Was ich vorhabe (mit der Zeit kann natürlich das ein oder andere dazukommen):
- Gartenbewässerung -> mehrere Sprinkler
- Gartenbewässerung -> Per Schlauch (1/2 Zoll - 1 Zoll o.ä.)
- Gartenbewässerung -> evtl. Tröpfchenbewässerung etc.
GWS bei 3,10m
LG
BUGEE