Beitrag
von PeterB » Do 8. Jun 2023, 13:29
Hallo Peter,
ich bin gerade zufällig auf Deiner Zeichnung gelandet ohne zu wissen, was da vorher besprochen wurde. Trotzdem eine Bemerkung dazu:
Du hast da ein Manometer und eine "Druckschalter" (DS) eingezeichnet. Mit dem DS meinst Du sicherlich einen "Schaltautomat", "Presscontrol" oder "Durchflusssteurung". Alles Bezeichnungen für ein und dasselbe Prinzip.
Es gibt welche, die haben schon ein Manometer. Wenn Du eine Steuerung ohne Manometer installieren solltest, gehört das eingezeichnete Manometer zwischen Steuerung und Verbraucher und nicht zwischen Pumpe und Steuerung. An dieser Stelle ist es sinnlos. Nur nach der Steuerung gibt das Manometer Infos über die Dichtigkeit der Anlage.
Gruß
PeterB