Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
...leider ist die Pumpe vorerst nicht lieferbar,...also wieder weitersuchen
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Moin Dennis,
nochmal zu meiner Anmerkung zu Deinem "2-bar-Sprenger-Betrieb" und "4-bar-Sprenger-Betrieb"...
Wenn Du eine Pumpe gefunden hast und zumindest Pi-mal-Daumen wissen willst, was die liefert: Schau mal in diesen Beitrag: http://brunnen-forum.de/viewtopic.php?f ... 284#p19230
Da habe ich einfach mal grafisch in die Kennlinie meiner Pumpe ein und zwei Sprenger als quadratische Kurven eingezeichnet. Als erste Abschätzung (und wenn die Rohre + Schläuche nicht zu dünn sind) reicht das von Hand völlig aus.
Hier die Grafik aus dem Beitrag, die betreffende Pumpe ist die unterstrichene (104)
Statische Höhe 3m,
Bei 1 Sprenger (blaue Kurve): 3,2 bar / 1 m³/h
Bei 2 Sprenger (rote Kurve): 2,7 bar / 0,9 m³/h (die Hälfte von 1,8 m³/h)
Bei den Pumpen Nr. 103 bzw. 105 wären es dann entsprechend andere Arbeitspunkte mit weniger oder mehr Wasser.
Außerdem muss man beachten: hier sind die Verluste (Druckverlustrechner) nicht drin und die Pumpen haben eine gewisse Serienstreuung.
Viel Spaß beim Pumpe aussuchen!
Thoralf
nochmal zu meiner Anmerkung zu Deinem "2-bar-Sprenger-Betrieb" und "4-bar-Sprenger-Betrieb"...
Wenn Du eine Pumpe gefunden hast und zumindest Pi-mal-Daumen wissen willst, was die liefert: Schau mal in diesen Beitrag: http://brunnen-forum.de/viewtopic.php?f ... 284#p19230
Da habe ich einfach mal grafisch in die Kennlinie meiner Pumpe ein und zwei Sprenger als quadratische Kurven eingezeichnet. Als erste Abschätzung (und wenn die Rohre + Schläuche nicht zu dünn sind) reicht das von Hand völlig aus.
Hier die Grafik aus dem Beitrag, die betreffende Pumpe ist die unterstrichene (104)
- Trage Deine statische Höhe in die Pumpen-Kennlinie ein.
- Von da ab gerechnet die Werte für Druck und Durchfluss Deines Sprengers. Und durch diese Werte hindurch zeichnest Du einfach Freihand eine quadratische Kurve.
- Bei zwei Sprengern verdoppelst Du bei gleichem Druckwwert den dazugehörigen Durchflusswert und zeichnest die nächste Kurve, bei drei Sprengern entsprechend verdreifachen usw.
- Die Schnittpunkte geben jeweils den Wert für Druck/Durchfluss an, den Du am Sprenger hast (Druck dann wieder abzüglich statische Höhe und ggf. noch ein bisschen für den Verlust im Schlauch, am besten mit dem Druckverlustrechner).
- Anm.: bei zwei und mehr Sprengern gilt der dann niedrigere Druck für jeden der Sprenger (jedenfalls wenn sie am gleichen Punkt und mit ungefähr gleichen Schlauchlängen angeschlossen sind - ansonsten wird's etwas unterschiedlich)
Statische Höhe 3m,
Bei 1 Sprenger (blaue Kurve): 3,2 bar / 1 m³/h
Bei 2 Sprenger (rote Kurve): 2,7 bar / 0,9 m³/h (die Hälfte von 1,8 m³/h)
Bei den Pumpen Nr. 103 bzw. 105 wären es dann entsprechend andere Arbeitspunkte mit weniger oder mehr Wasser.
Außerdem muss man beachten: hier sind die Verluste (Druckverlustrechner) nicht drin und die Pumpen haben eine gewisse Serienstreuung.
Viel Spaß beim Pumpe aussuchen!
Thoralf
Der Elektroingenieur in mir meint: "Wasser braucht Strom"
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Danke für die ganze Unterstützung!
Es ist nun die IBO 3 STM 16 geworden.
Liebe Grüße
Dennis
Es ist nun die IBO 3 STM 16 geworden.
Liebe Grüße
Dennis