Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Ich habe den Vordruck ja mit dem Kompressor auf das Autoventil am Druckkessel oben aufgefüllt. Nur scheint dieser Vordruck jetzt weg zu sein, und das Schauglas füllt sich komplett mit Wasser und nach ca. 20 Liter Entnahme läuft die Pumpe.
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Hast du überprüft, ob das Ventil wirklich dicht ist?Andy1974 hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 19:12 Ich habe den Vordruck ja mit dem Kompressor auf das Autoventil am Druckkessel oben aufgefüllt. Nur scheint dieser Vordruck jetzt weg zu sein, und das Schauglas füllt sich komplett mit Wasser und nach ca. 20 Liter Entnahme läuft die Pumpe.
"Presscontrol, Durchflusswächter, Druckwächter und Co"
Fragen und Antworten dazu
Fragen und Antworten dazu
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Ich habe gerade noch einmal den Druckkessel ( Windkessel ) entleert, und erneut einen Vordruck von 1,4 Bar aufgefüllt. Nachdem die Pumpe den Gesamtdruck auf 4,5 Bar erhöht hat, Lecksuchspray auf das Autoventil gesprüht, und es ist absolut dicht.
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
kurzfristig hat ja alles geklappt mit dem Vordruck und dem Takten der Pumpe. Nun ist es erneut so, das die Pumpe nach 3 Spülungen ( 25 Liter Entnahme ) erneut startet.
Das ist doch nicht richtig so. Ich habe den Speicher entleert, 1,3 Bar Vordruck aufgefüllt, der Einschaltdruck liegt bei 1,5 Bar und die Pumpe stoppt bei 4 Bar. Das Ventli zum Befüllen oben am Druckkessel ist definitiv dicht, lässt so keine Luft raus.
Wo liegt der Haken, was mache ich falsch, oder habe ich etwas falsch installiert ? Der Ein und Auslauf liegen ungefähr auf einer Höhe. Unten am Druckkessel ist auch ein Anschluss, da habe ich einen Entleerungshahn installiert.
Bei 9 Personen im Haus startet die Pumpe sehr sehr oft, auch Nachts, das möchte ich unbedingt verhindern.
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Ich sehe keinen Rückflussverhinderer zwischen Kessel und Pumpe. Ich bin in der "Kesseltechnik" nicht besonders firm. Aber nach meinem Verständnis kann ohne RV der Druck über die Pumpe verschwinden.Andy1974 hat geschrieben: Fr 2. Okt 2026, 15:40Wo liegt der Haken, was mache ich falsch, oder habe ich etwas falsch installiert ?
"Presscontrol, Durchflusswächter, Druckwächter und Co"
Fragen und Antworten dazu
Fragen und Antworten dazu
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es bei der Osna L1 nicht erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Aber kann es sein das in der Pumpe die Luft über undichte Ventilplatten (Gummis) im Pumpengehäuse verloren gehen kann. Habe ich wo gelesen. Die wurden jedenfalls seit Jahren nicht erneuert
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Ich weiß nicht wo. Aber wenn am Kessel wirklich alles dicht ist, bleibt nur der Weg über die Pumpe.Andy1974 hat geschrieben: Fr 2. Okt 2026, 18:35 kann es sein das in der Pumpe die Luft über undichte Ventilplatten (Gummis) im Pumpengehäuse verloren gehen kann
Am Druckschalter ist eine Dichtung verbaut von der ich nicht weiß, ob sie gegen Wasser oder gegen das Luftpolster abdichtet. Wenn sie gegen Luft dichtet wäre sie auch verdächtig. Aber ich tippe eher auf die Pumpe.
"Presscontrol, Durchflusswächter, Druckwächter und Co"
Fragen und Antworten dazu
Fragen und Antworten dazu
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Ich werde morgen mal direkt bei Osna anrufen, vielleicht haben die ja einen Tipp. Trotzdem Danke erst einmal für eure Hilfe
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Moin!
Wenn der Kessel nicht gerade frisch vollgepumpt ist, dürfte auch der Anschluss Manometer/Druckschalter oberhalb der Wasserlinie liegen. Hast du dort kontrolliert, ob alles dicht ist?
Viele Grüße,
Steffen
Wenn der Kessel nicht gerade frisch vollgepumpt ist, dürfte auch der Anschluss Manometer/Druckschalter oberhalb der Wasserlinie liegen. Hast du dort kontrolliert, ob alles dicht ist?
Viele Grüße,
Steffen
Re: Osna Kolbenpumpe taktet zu oft
Würde man das nicht erkennen ? Spätestens wenn der Wasserstand im Kessel wieder höher ist ? Der Druckschalter von Condor ist genau wie das Manometer neu 